广州电子厂净化车间的设计需注意事项

文章作者:admin发布时间:2019-04-01 05:25浏览次数:

广州电子厂净化车间的工艺布局严格按照生产流程要求,分别设置人员和物料进出生产区域的通道,每位进入厂区的人员都必须经过空气风淋室,强制吹除工作人员及其衣服上附着尘粒。输送人员和物料的电梯也全面分开,物料输送电梯设立在洁净区外,确保洁净区空气洁净度。
极易造成污染的物料设置专用出入口。真正做到布置合理、紧凑,有利生产操作,并能保证对生产过程进行有效的管理,要防止人流、物流之间的混杂和交叉污染。
人员净化部分在室内设立包括雨具存放室、换鞋室、存外衣室、盥洗室、更换洁净工作服室、气闸室或空气风淋室等,人员净化用室和生活用室布置在同一层。
 
广州电子厂净化车间设计需注意事项:
  (1)平面由工艺决定,广州电子厂净化车间的工艺布局应适应电子产品发展的灵活性,满足产品生产工艺改造和扩大生产的需求;
  (2)主体结构宜采用大空间及大跨度柱网,不宜采用内墙承重体系;
  (3)常采用上技术夹层、下技术夹层这种“夹心”式多层构造;
  (4)应考虑大型生产工艺设备的安装、维修要求,设置必要的运输通道和不影响洁净生产环境的安装口或检修口;
  (5)按二级耐火等级设计;
  (6)特种气体的储存和分配间应有耐火隔墙与净化车间分开,该墙耐火极限不低于1H。有毒的硅烷或其混合物气瓶存区至少三面是敞开的,气瓶与周围构筑物或围栏之间的距离应大于3M,储存区设置的雨篷应不低于3.5M;
  (7)广州电子厂净化车间的装饰材料不得采用释放对电子产品有影响物质的材料;
  (8)允许设空气吹淋室,这是和一般生物洁净室不同的。吹淋室应与洁净工作服更衣室相邻。单人吹淋室按班人数为30人一间设计,当工作人员超过5人时,应设旁门,当人数太多或为了缩短通过时间,也可设遂道式吹淋室;
  (9)对于洁净等级高的洁净车间,为了尽可能不影响气流的单向性、平行性,照明灯具采用净化泪珠形灯具;
  (10)常要根据生产工艺要求设置防静电环境,以便抑制静电的产生,将已产生的静电迅速、安全的排除;
  (11)广州电子厂净化车间有对防微振的特殊要求,在厂地环境上应避开振动源;
  (12)净化车间除有一般给排水要求外,对超大规格集成电路的用水也有标准。